Последние сообщения

#1 Попутали подключение 6 февраля 2023 в 21:45

при монтаже сантехник ошибся и перепутал выводы подачи и обратки.

Bridge

   Это было не при монтаже, это при прокладке трасс была сделана ошибка, или при коммутации на гребёнке.  Если у Вас двухтрубная система, и к этой трассе подключены другие батареи, то без переделки с частичным снятием стяжки не обойтись. Если же у Вас подведены трубы от коллекторов в щитке к каждой батарее индивидуально, то проще, быстрее и дешевле переделать подключение в щитке. 

   Если же оставите всё как есть, то велика вероятность сильного гудения-дребезжания в этой батарее, так будет себя вести тарелочка регулировочного клапана. Звук, должен я заметить, очень неприятный.

#2 Одноконтурный котел и двухконтурный 5 февраля 2023 в 18:43

В общем-то больше и ничем.  Как и указано здесь же, на форуме в теме отопление.  Даже и добавить особо нечего. Но могу небольшой лайфхак добавить — при одноконтурном котле некоторые мои Заказчики покупают комбинированный бойлер, то есть он нагревает воду и от электричества и от технической воды котла. И если они используют дом периодически, или уезжают в отпуск, то могут дистанционно, по  телефону, включить бойлер, и уже он начинает работать в обратном направлении, поддерживая котёл и дом от замерзания.

#3 После замены гидроаккумулятора вода разной температуры при переключении душа 25 января 2023 в 16:44

Вопрос 1 на каком давлении она должна это делать, для комфортного пользования?

Bridge

Скважинные насосы имеют свои характеристики, которую называют напором, или, по другому, создаваемым давлением. Если у Вас скважина 40 метров, и забор воды(например) на уровне 30 метров от поверхности, то требуемый напор у Вашего насоса должен быть не менее 60 метров, или 6 бар. Тем самым обеспечивается комфортное давление в системе водоснабжения Вашего дома. 

Вопрос 2 какое давление воздуха должно быть при этом в гидроаккумуляторе?

Bridge

Есть простая формула — при полностью «сухой» системе водоснабжения, то есть когда насос выключен, и из открытых кранов перестаёт течь вода, давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть 0,8 от номинального. ТО есть если Ваш насос выдает 3 бара в максимуме, то давление воздуха в гидроаккумуляторе — 0,8 * 3 = 2.4 бар.

Я думаю, что через душ вода меньше раздаëтся и из за этого происходит перепад температур, вот только как от этого уйти?

Bridge

Поставить более мощный насос, и установить редуктор регулирования давления после гидробака с параметрами ниже границы включения насоса в скважине.  Комфортное давление в доме от 2 до 3,5 бара. Соответственно редуктор регулятора давления должен быть настроен на эти цифры, а нижняя граница включения насоса регулятором давления насоса должна быть выше этих цифр. Но даже в таком случае саму душевую лейку надо проверять на наличие накипи, именно из-за неё начинает ощущаться такой перепад в температуре воды при раздаче через кран и душевую лейку.

#5 Почему вода из крана плохо пахнет? 24 января 2023 в 21:00

ЖК «Да Винчи»

Петровна

Бинго! Эти фото как раз из этого комплекса!

А что делать??? Хм… Использовать фильтр для питьевой воды с обратным осмосом, и копить деньги что бы построить собственный дом и переехать в него)))

#7 Почему вода из крана плохо пахнет? 24 января 2023 в 20:54

   Интересный вопрос, давно я такой не слышал. Но постараюсь ответить на него с помощью фотографий. Поскольку работаю сантехником, то очень часто встречаюсь с ответом на такой вопрос. Для начала отвечу словами — зачастую у ЖК есть своя персональная скважина, а не централизованное городское водоснабжение, и вот если качество воды в этой скважине не очень, и отсутствует хорошая(а значит дорогая) система водоочистки, то эта вода и циркулирует в системе водоснабжения Жилищного Комплекса. Впрочем, и в городских сетях вода тоже, проходя по многокилометровым старым коммуникациям, приобретает не самые лучшие органолептические свойства. 

   А теперь фото, сделаны как раз в Одинцово, и как раз в Жилом Комплексе, не знаю, в Вашем или нет:

 ИзображениеИзображение

ИзображениеИзображение

Изображение

На фото трубы, с которых демонтирован полотенцесушитель, и внутри них то, что придаёт воде такой странный вкус, и то что летит потом по трубам, забивая фильтра, и придавая воде непередаваемый коричневатый цвет и «замечательный» запах. Если Вы обратили внимание, то резьба полотенцесушителя держалась на одном витке, и до катастрофы оставалось всего ничего. Кстати, в итоге полотенцесушитель полностью демонтировали и установили электрический полотенцесушитель. 

   Можно ли от этого избавиться? Несомненно можно, но для этого надо заменить ВСЕ городские коммуникации. Как Вы понимаете это из разряда «фантастика».

И добавлю жителям других домов. Вы думаете у Вас в трубах ситуация лучше? Увы, огорчу, практически во всех трубах в городах картинка именно такая, в большей или меньшей мере, тут уж кому как повезло.

#8 Замена ванны. Укладка плитки на край ванны. 24 января 2023 в 19:08

   Попробую ответить и на этот Ваш вопрос. Конечно, вопрос отделки ванной комнаты плиткой это уже вопрос к плиточнику, но, как правило, мы всегда работаем с учётом пожеланий и мнения мастеров, которые придут после нас, и тем самым достигается максимально возможный по качеству результат. Протечка по стене — достаточно распространенное явление, особенно если учесть что ремонт в ванных комнатах делается на многие десятилетия, и раньше плитку на стену укладывали просто на раствор, с возможным добавлением жидкого стекла или ПВА, но и то очень редко, да и раствор на плитку наносился не гребенкой, равномерно, а шлепком посередине плитки, и потом куда раствор выдавился, туда и выдавился. И между плитками в таком случае много пустоты, потому что затиркой служил тот же раствор, который со временем, естественно, вымывается и высыпается. Сейчас же плитка хорошим мастером укладывается на выровненную стену, под гребёнку 6 мм, и швы заполняются очень пластичной и водостойкой затиркой.  Но, тем не менее, Вы в своём вопросе правы, и есть небольшие тонкости. Расскажу о своих: я при установке ванны, между подготовленной грунтовкой стеной и краем ванны наношу слой санитарного силиконового герметика, который несёт в себе две функции — фиксирует края ванны по стене, и как раз герметизирует ванну от протечек по стене.

ИзображениеИзображениеИзображение

Изображение

И плиточник потом опускает ряд плитки на ванну, оставляя зазор в пару миллиметров, который потом так же заполняется санитарным белым силиконом, который в своём составе имеет специальные добавки, которые не позволяют силикону чернеть в течении длительного времени. Но если Вам совсем не хочется видеть силикон, то можете потом по краю наклеить кабанчик из твердого полиуретана или акрила:

Изображение

Всё очень просто и красиво! 

#9 Что лучше наматывать на резьбу при замене смесителя? 24 января 2023 в 18:40

   А Филлипыч Ваш явно продвинутый дед! Да, раньше, действительно, сажали всё на лён с суриком, да и сейчас многие сантехники используют лён в сочетании со специальными смазками, герметиками или краской-герметиком. Скажу больше, есть просто специальные герметики и герметизирующие краски, которые после высыхания будет очень проблематично вывернут назад. Но в бытовом применении я вот уже не меньше 20-ти лет использую именно сантехническую нить с названием «Тангит». 

                                                              Изображение

   И считаю её максимально удобной для себя. Есть и наши отечественные нити, но пока среди них я не нашёл удовлетворяющего меня качества. Хотя раньше, в самом начале своей работы сантехником, я, конечно, использовал лён и сурик, потом лён и герметизирующую смазку. лён и силикон. К достоинствам сантехнической нити хочу отнести максимальное удобство работы с ней, она позволяет даже отвернуть резьбу назад, и повторно, без замены нити, снова собрать резьбовое соединение, хотя я, признаюсь честно, если разбирал соединение, то потом собирал его уже на новую намотку, потому что я не могу себе позволить и малейшего сомнения в качестве своей работы. Хотя при коррекции положения крана или резьбового фитинга на один-два оборота нить я не меняю.

   Удачной Вам замены крана!

#11 Анекдоты о сантехниках. 22 января 2023 в 01:47

Звонок в дверь. Женщина смотрит в глазок — за дверью стоит незнакомый мужчина.
— Вы кто? — спрашивает она.
— Сантехник.
— А почему так поздно?
— А я с ночёвкой.

#12 подскажите какие ножницы для резки труб купить? 21 января 2023 в 20:43

Купить можете любые. К огромному сожалению качество ножниц-резаков не всегда соответствует цене. Поэтому просто надейтесь на то что Вам повезёт с выбором. Но всё же тенденция — чем дороже, тем лучше в данном случае вполне подходящая!

#13 Присматриваю смеситель. Как барашки поменять местами? 21 января 2023 в 20:41

Самый простой вопрос! Берёте канцелярский нож и аккуратно поддеваете накладки на барашке(ручке) крана. И просто меняете эти накладки. Вам даже не надо менять местами барашки. Проблема, как я понимаю, в несоответствии обозначений на крышках барашков с горячей-холодной водой из крана? 

#14 Треск и хлюпанье в счетчике. И вода плохо льётся. 21 января 2023 в 20:36

Судя по фото ремонт в Вашей квартире делался лет 20 назад, и у Вас, скорее всего, накрылся редуктор регулятора давления на кране с фильтром и редуктором. Раз фильтр чистый и вы слышите хлюпанье и треск, то весьма вероятно что произошло частичное разрушение мембраны Вашего регулятора давления. И раз упал напор, частички этой мембраны пошли дальше и попали на сетку водяного счётчика. 

Решается этот вопрос заменой крана с фильтром и регулятором давления. К сожалению, Вам придётся обращаться к местным сантехникам, как минимум что бы они отключили стояк холодной воды на время замены этого элемента. Если хотите и есть навык, попробуйте поменять это самостоятельно, в принципе при наличии инструмента и опыта это не так сложно. Но будьте аккуратны при демонтаже счётчика, он же у Вас опечатан. Если сорвёте пломбу, придётся по новой вызывать представителя управляющей компании для установки новой пломбы. Плюс все резьбы за 20 лет могут быть порядочно закисшими, или могли ставить на уплотнение паклю с краской-герметиком, тогда будет достаточно сложно демонтировать счётчик. 

Есть ещё один нюанс — кран на отводе стояка — это граница водораздела между управляющей компанией и вами как владельцем квартиры. Если неисправность в этом кране, то Вам его должна бесплатно поменять Ваша Управляющая компания. Границей балансовой принадлежности между собственником и эксплуатирующей организацией является первый запорный кран на отвороте от стояка, то есть, кран, перекрывающий поступление воды в Вашу конкретную квартиру. Само запирающее устройство (кран) как Вы понимаете, является общедомовым имущество. 

Я надеюсь что Вы сможете решить свой вопрос с Управляющей компанией, надеюсь что там всё же найдутся специалисты, которые заменят Вам этот кран. 

#15 Потоки пены из унитаза( 21 января 2023 в 20:09

Как я понимаю, возникла банальная ситуация — есть обратная тяга через унитаз, выбит водяной затвор в унитазе, соответственно проблема в фановой трубе. Она чем-то забита, например снегом или что-то выше Вашей квартиры в неё попало. Звоните в  Вашу управляющую компанию и пусть гонят сантехника решать проблему с тягой в фановой трубой в стояке выше Вашей квартиры! То есть пусть находит то что мешает движению воздуха в канализационном стояке. Может они заглушку ставили неплательщикам и её выдавило в стояк, или кто-то памперс попытался в унитаз выкинуть. Вариантов много. Но проблема именно в проходимости канализационного стояка.

Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.